Die Suche ergab 43 Treffer

von Tom
Do Okt 22, 2026 3:05 pm
Forum: Bedienung
Thema: CB4050 Terminal Geisteranmeldeversuche
Antworten: 5
Zugriffe: 54327

Re: CB4050 Terminal Geisteranmeldeversuche

Dazu bitte gerne beim meg-Support melden, das Problem schildern, das Lieferdatum des Terminals nennen und erfragen, ob für dieses Terminal ein Firmware-Update verfügbar ist.
von Tom
Mi Okt 21, 2026 2:47 pm
Forum: Bedienung
Thema: CB4050 Terminal Geisteranmeldeversuche
Antworten: 5
Zugriffe: 54327

Re: CB4050 Terminal Geisteranmeldeversuche

Nach 6 Jahren kann sich ein Firmware-Update anbieten.

Dennoch schließt es einen Defekt des Lesermoduls nicht aus.
von Tom
Mi Okt 21, 2026 9:36 am
Forum: Bedienung
Thema: CB4050 Terminal Geisteranmeldeversuche
Antworten: 5
Zugriffe: 54327

Re: CB4050 Terminal Geisteranmeldeversuche

Die Beschreibung deutet auf einen Defekt des RFID-Lesers hin.

Dazu am besten den Lieferanten kontaktieren, das Problem kurz schildern und eine Einsendung des Gerätes zur Reparatur vereinbaren.
von Tom
Di Sep 01, 2026 8:12 am
Forum: Bedienung
Thema: Login nicht möglich TimAs verlangt erneute Lizenzaktivierung
Antworten: 2
Zugriffe: 28831

Re: Login nicht möglich TimAs verlangt erneute Lizenzaktivierung

Das kann durchaus nach Windows-Updates oder Änderungen der Computer-Hardware vorkommen. Ebenso, wenn TiMaS den Lizenzserver nicht erreichen kann.

Lösung: Produkt-Schlüssel senden, man erhält dann per E-Mail einen Aktivierungsschlüssel, mit dem es dann wieder funktioniert.
von Tom
Fr Aug 21, 2026 7:03 pm
Forum: Bedienung
Thema: E-Mailversand per OAuth2 Microsoft 365
Antworten: 2
Zugriffe: 171443

Re: E-Mailversand per OAuth2 Microsoft 365

Die Version von TiMaS wäre gut zu wissen.

Für die Nutzung von OAuth2 Microsoft 365 ist unter Umständen ein Update von TiMaS notwendig.
von Tom
Fr Aug 21, 2026 6:58 pm
Forum: Installation
Thema: Keine Anmeldung möglich
Antworten: 1
Zugriffe: 17713

Re: Keine Anmeldung möglich

Das Terminal ruft man ja über die IP-Adresse des Terminals auf. TiMaS ruft man auf dem Server über 127.0.0.1 auf. An einem anderen Rechner im Netzwerk ruft man TiMaS über die IP-Adresse des Servers auf. Wenn der TiMaS-Dienst wirklich läuft und der Port (Standard 80), auf dem TiMaS läuft nicht blocki...
von Tom
Fr Aug 21, 2026 6:54 pm
Forum: Bedienung
Thema: Löschen von Test Buchungen
Antworten: 1
Zugriffe: 17166

Re: Löschen von Test Buchungen

Die einfachste Variante ist der BUCHUNGSSCHNELLEDITOR . Den kann man im Monatsjournal oder im Tagesjournal aufrufen. Im Monatsjournal ist es sogar noch komfortabler, da man dort mehrere Tage markieren kann. Es öffnet sich das Menü und man wählt dort BUCHUNGSSCHNELLEDITOR ÖFFNEN. In der Tabelle, welc...
von Tom
Fr Aug 21, 2026 6:43 pm
Forum: Bedienung
Thema: F06 Buchung in Freischicht
Antworten: 1
Zugriffe: 14232

Re: F06 Buchung in Freischicht

In diesem Fall muss im Wochenprogramm nur als 2. Schicht unterhalb der "Freischicht" eine zweite Schicht hinterlegt werden. TiMaS erkennt dann, dass bei einer Anwesenheit die 2. Schicht statt der Freischicht ausgwwählt werden muss. Hier im Beispiel ist eine Schicht namens "AF - Arbeit...
von Tom
Do Jul 23, 2026 1:29 pm
Forum: Bedienung
Thema: Überstunden aus anderen zeiterfassung system übernommen
Antworten: 4
Zugriffe: 137176

Re: Überstunden aus anderen zeiterfassung system übernommen

Hallo,

m.e.g. hat dafür eine gute Anleitung in dem Dokument Basisschulung Personaldaten, Urlaubskonto, Zeitkonten, Auswertungen.

Dort ist das unter Saldo und Stundenkonten bearbeiten sehr ausführlich erklärt.
von Tom
Do Mai 28, 2026 8:16 am
Forum: Installation
Thema: App Zugangsdaten
Antworten: 1
Zugriffe: 103785

Re: App Zugangsdaten

Das macht normalerweise die/der Mitarbeiter(in) im Unternehmen, welcher das Personal im Zeiterfassungssystem verwaltet. Dort werden Berechtigungen erteilt und Passwort-Rücksetzungen eingestellt. Sobald die Passwort-Rücksetzung in TiMaS aktiviert wurde, wird man in der App aufgefordert, ein neues Pas...